Aufbau der day_min.js

Probleme mit dem SolarLog? "Hier werden Sie geholfen!"

Aufbau der day_min.js

Beitragvon VeronaFeldbusch » Fr 27. Mär 2009, 22:59

Hallo,

wie ist die min_day.js beim Mastervolt QS6400 aufgebaut?

Der Mastervolt besteht intern aus 2 QS3200 WR mit je 2 Strings.

Wird als WR1 und WR2 angezeigt.

Beispiel:
m[mi++]="27.03.09 16:00:00|207;116;109;8040;199;198;46|206;116;109;8040;199;198;46|120;146;4200;258;24|137;164;6100;285;30|132;155;4000;293;28"

Die drei Solarmax WR 3 bis 5 sind mir klar.

|120;146;4200;258;24|
Pac ,Pdc,Edc ,Udc,Temp

Gruß Verona
VeronaFeldbusch
****
 
Beiträge: 348
Registriert: Di 17. Feb 2009, 22:57

Re: Aufbau der day_min.js

Beitragvon geomike » Fr 27. Mär 2009, 23:43

Hallo Verona,

die min_day.js muss dann so aufgebaut sein:
Code: Alles auswählen
m[mi++]="Datum Uhrzeit|WR1 AC Leistung;WR1 DC Leistung String 1;WR1 DC Leistung String 2;WR1 AC Tagesertrag;WR1 DC Spannung String 1;WR1 DC Spannung String 2;WR1 WR Temperatur|WR2 AC Leistung;WR2 DC Leistung String 1;WR2 DC Leistung String 2;WR2 AC Tagesertrag;WR2 DC Spannung String 1;WR2 DC Spannung String 2;WR2 WR Temperatur|[Hier kommen noch die Daten für die Solarmax hin]"


Dazu passend muss in der base_vars.js die Anzahl der Strings für die zwei Wechselrichterteile des QS6400 gesetzt sein. Nähere Infos findest Du hier: http://wiki.sonnenertrag.eu/datenimport bzw. http://wiki.sonnenertrag.eu/datenimport:solarlog_base_vars.js

Die base_vars.js müsste demnach bei Dir 5 Zeilen haben!

cu
Michael
Die umweltfreundlichste Energie ist die, die gar nicht erst verbraucht wird.
---
Online Ertragsdaten
sonnenertrag.eu
---
Sonnenertrag-Wiki
Forum Sonne
Benutzeravatar
geomike
Technik
 
Beiträge: 276
Registriert: Mo 23. Feb 2009, 10:29
Wohnort: 50km südwestl. München

Re: Aufbau der day_min.js

Beitragvon VeronaFeldbusch » So 29. Mär 2009, 16:40

Hallo Michael,

Danke für die Info.

Nun ist auch mein Problem gelöst.

Gruß Verona
7,995 kWp - 37 IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i
2,160 kWp - 12 Day4 180 - Solarmax 5000P String1
2,250 kWp - 10 Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 5000P String2
1,890 kWp - 06 Sunpower 315 - Mastervolt QS 2000
http://www.solarlog-home.de/heckmann
VeronaFeldbusch
****
 
Beiträge: 348
Registriert: Di 17. Feb 2009, 22:57

Re: Aufbau der day_min.js

Beitragvon geomike » So 29. Mär 2009, 22:55

Immer wieder gerne. :D

cu
Michael
Die umweltfreundlichste Energie ist die, die gar nicht erst verbraucht wird.
---
Online Ertragsdaten
sonnenertrag.eu
---
Sonnenertrag-Wiki
Forum Sonne
Benutzeravatar
geomike
Technik
 
Beiträge: 276
Registriert: Mo 23. Feb 2009, 10:29
Wohnort: 50km südwestl. München

Re: Aufbau der day_min.js

Beitragvon VeronaFeldbusch » Do 2. Apr 2009, 21:06

Hallo,

noch ne Frage:

Der SL800 gibts doch den S0-Eingang auch als Wechselrichter in der Day_min.js an.

Wie ist es hier aufgebaut?

Beispiel: m[mi++]="02.04.09 14:00:00|6456;0;29254|2236;2376;9942;190|4406;4684;20430;246"

Gruß Verona
7,995 kWp - 37 IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i
2,160 kWp - 12 Day4 180 - Solarmax 5000P String1
2,250 kWp - 10 Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 5000P String2
1,890 kWp - 06 Sunpower 315 - Mastervolt QS 2000
http://www.solarlog-home.de/heckmann
VeronaFeldbusch
****
 
Beiträge: 348
Registriert: Di 17. Feb 2009, 22:57

Re: Aufbau der day_min.js

Beitragvon geomike » Do 2. Apr 2009, 21:19

Der Topliste ist egal, welche Daten da kommen. Nur das Format muss stimmen.

Wenn Du also den S0-Eingang ausgewertet haben willst, dann muss der genauso aussehen wie ein Wechselrichter. Es muss also mindestens AC Leistung;DC Leistung;AC Tagesertrag;DC Spannung;WR Temperatur angegeben werden. Die nicht gemessenen Werte müssen 0 sein. Für die Topliste ist nur der AC-Tagesertrag wichtig, alle anderen Werte werden ignoriert.

Achte aber bitte darauf, wenn Du den S0-Eingang in die min_day.js packst, dass dann keine Doppelzählung entsteht.

cu
Michael
Die umweltfreundlichste Energie ist die, die gar nicht erst verbraucht wird.
---
Online Ertragsdaten
sonnenertrag.eu
---
Sonnenertrag-Wiki
Forum Sonne
Benutzeravatar
geomike
Technik
 
Beiträge: 276
Registriert: Mo 23. Feb 2009, 10:29
Wohnort: 50km südwestl. München

Re: Aufbau der day_min.js

Beitragvon das399igste » Do 2. Apr 2009, 23:03

geomike hat geschrieben:Der Topliste ist egal, welche Daten da kommen. Nur das Format muss stimmen.

Wenn Du also den S0-Eingang ausgewertet haben willst, dann muss der genauso aussehen wie ein Wechselrichter. Es muss also mindestens AC Leistung;DC Leistung;AC Tagesertrag;DC Spannung;WR Temperatur angegeben werden. Die nicht gemessenen Werte müssen 0 sein. Für die Topliste ist nur der AC-Tagesertrag wichtig, alle anderen Werte werden ignoriert.

Achte aber bitte darauf, wenn Du den S0-Eingang in die min_day.js packst, dass dann keine Doppelzählung entsteht.


bist Du Dir da wirklich sicher? Wenn ein Zähler am S0 hängt - unabhängig ob als WR, als Ertrags- oder als Verbrauchszähler - werden nur drei Werte erfasst. So kann es z.B. keine Werte für DC oder Temp geben. Ein Zähler liefert nur Werte für Pac, Pdc und DaySum, mehr geht leider nicht, wobei Pdc auch immer 0 ist. Pdc wird nur aus dem Grunde als 0 mitgeführt, um die Datenstruktur einheitlich zu behalten.

Sonnige Grüße
Harald
Alles meine persönliche Meinung. Ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Mitglied im SFV
Bild Bild
Benutzeravatar
das399igste
Mod
 
Beiträge: 993
Registriert: Mo 9. Feb 2009, 23:40
Wohnort: Region Hannover

Re: Aufbau der day_min.js

Beitragvon geomike » Do 2. Apr 2009, 23:19

Ich kann nicht sagen, was der Solarlog macht. Meine Aussage bezog sich auf das, was die Topliste auf sonnenertrag.eu braucht. Wenn ein S0 wirklich ein anderes Format in der min_day.js erzeugt, dann läst er sich nicht in der Topliste auswerten. Zu einer einheitliche Datenstruktur eben die von mir genannten Felder.
Die umweltfreundlichste Energie ist die, die gar nicht erst verbraucht wird.
---
Online Ertragsdaten
sonnenertrag.eu
---
Sonnenertrag-Wiki
Forum Sonne
Benutzeravatar
geomike
Technik
 
Beiträge: 276
Registriert: Mo 23. Feb 2009, 10:29
Wohnort: 50km südwestl. München

Re: Aufbau der day_min.js

Beitragvon das399igste » Fr 3. Apr 2009, 00:03

geomike hat geschrieben:Ich kann nicht sagen, was der Solarlog macht. Meine Aussage bezog sich auf das, was die Topliste auf sonnenertrag.eu braucht. Wenn ein S0 wirklich ein anderes Format in der min_day.js erzeugt, dann läst er sich nicht in der Topliste auswerten. Zu einer einheitliche Datenstruktur eben die von mir genannten Felder.


auch die von Dir genannte Datenstruktur ist so nicht gegeben. Die Struktur ist da schon recht dynamisch. So werden Werte für Temp nur geschrieben, wenn der WR sie auch liefert. Bei Multistring-WR kommen dann noch die einzelnen DC-Werte der Strings dazu........

Identisch sind immer nur die ersten drei Werte (Pac, Pdc, DaySum). Aus diesem Grunde werden bei einem Zähler ja auch drei Werte geliefert, obwohl eigentlich nur zwei verfügbar sind. Aber durch den kleinen Kunstgriff den Wert für Pdc als 0 auszuliefern kann man den Wert für DaySum immer an der dritten Stelle finden. Für alle Werte ab Position 4 muss man die technische Beschreibung des jeweiligen WR schon genau auswerten.

Sonnige Grüße
Harald
Alles meine persönliche Meinung. Ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Mitglied im SFV
Bild Bild
Benutzeravatar
das399igste
Mod
 
Beiträge: 993
Registriert: Mo 9. Feb 2009, 23:40
Wohnort: Region Hannover

Re: Aufbau der day_min.js

Beitragvon geomike » Fr 3. Apr 2009, 00:29

das399igste hat geschrieben:auch die von Dir genannte Datenstruktur ist so nicht gegeben. Die Struktur ist da schon recht dynamisch. So werden Werte für Temp nur geschrieben, wenn der WR sie auch liefert. Bei Multistring-WR kommen dann noch die einzelnen DC-Werte der Strings dazu........

Das ist mir bewusst. Das hatten Verona und ich im Verlauf des Threads schon geklärt. ;-)
das399igste hat geschrieben:Identisch sind immer nur die ersten drei Werte (Pac, Pdc, DaySum). Aus diesem Grunde werden bei einem Zähler ja auch drei Werte geliefert, obwohl eigentlich nur zwei verfügbar sind. Aber durch den kleinen Kunstgriff den Wert für Pdc als 0 auszuliefern kann man den Wert für DaySum immer an der dritten Stelle finden. Für alle Werte ab Position 4 muss man die technische Beschreibung des jeweiligen WR schon genau auswerten.

Wird Pdc bei Multistring-WR nicht auch mehrfach ausgegeben, so dass DaySum auch als vierter oder fünfter Wert kommen kann?
Die umweltfreundlichste Energie ist die, die gar nicht erst verbraucht wird.
---
Online Ertragsdaten
sonnenertrag.eu
---
Sonnenertrag-Wiki
Forum Sonne
Benutzeravatar
geomike
Technik
 
Beiträge: 276
Registriert: Mo 23. Feb 2009, 10:29
Wohnort: 50km südwestl. München

Re: Aufbau der day_min.js

Beitragvon LumpiStefan » Fr 3. Apr 2009, 00:44

geomike hat geschrieben:Wird Pdc bei Multistring-WR nicht auch mehrfach ausgegeben, so dass DaySum auch als vierter oder fünfter Wert kommen kann?

Doch. Auch das kann der Fall sein. Deswegen wird hier auch nicht mit dem absoluten Feld gearbeitet, sondern mit dem relativen.
Wenn mehr als 1 String vorhanden ist, so gibt es neben mehreren PDC-Werten auch mehrere UDC-Werte. Das heißt die Werte vor und nach dem DaySum-Wert sind immer im gleichen Abstand, egal wieviele Strings vorhanden sind.....

Stefan
Benutzeravatar
LumpiStefan
****
 
Beiträge: 501
Registriert: Mi 4. Mär 2009, 23:23

Re: Aufbau der day_min.js

Beitragvon geomike » Fr 3. Apr 2009, 00:50

Puh, dann bin ich aber froh. :D Genauso habe ich es auch in unserem Wiki beschrieben. :D

Michael
Die umweltfreundlichste Energie ist die, die gar nicht erst verbraucht wird.
---
Online Ertragsdaten
sonnenertrag.eu
---
Sonnenertrag-Wiki
Forum Sonne
Benutzeravatar
geomike
Technik
 
Beiträge: 276
Registriert: Mo 23. Feb 2009, 10:29
Wohnort: 50km südwestl. München

Re: Aufbau der day_min.js

Beitragvon VeronaFeldbusch » Fr 3. Apr 2009, 07:33

Hallo,

also ganz einfach:

Beispiel: m[mi++]="02.04.09 14:00:00|6456;0;29254|2236;2376;9942;190|4406;4684;20430;246"

Pac; 0; Tagessumme;

Danke

Gruß Verona
7,995 kWp - 37 IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i
2,160 kWp - 12 Day4 180 - Solarmax 5000P String1
2,250 kWp - 10 Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 5000P String2
1,890 kWp - 06 Sunpower 315 - Mastervolt QS 2000
http://www.solarlog-home.de/heckmann
VeronaFeldbusch
****
 
Beiträge: 348
Registriert: Di 17. Feb 2009, 22:57


Zurück zu Wenn was nicht funktioniert...

Wer ist online?