Diehl Ako Platinum 7200 TL schaltet wegen Netzqualität ab

Alles rund ums Thema Wechselrichter

Diehl Ako Platinum 7200 TL schaltet wegen Netzqualität ab

Beitragvon martini am Fr 26. Feb 2010, 10:01

Hi,

nach fast einem Jahr störungsfreien Betrieb habe ich nun gestern, 25.03.2010 mein erstes Problem.
Von Mittags 12:00 Uhr bis fast 13:00 Uhr schaltete sich WR3 komplett ab und bis knapp 14:00 nur mit begrenzter Leistung im Netz.
Der Solarlog reicht die Fehlernummer E-209 durch. Laut Auskunft von Diehl handelt es sich um das Problem dass die Netzqualität zeitweise überschritten ist.
Meine Frage lautet: Was kann ich tun um das zu ändern, bzw. muss jemand anderes was tun?
Grundsätzlich kann man die Einstellparameter vom Wechselrichter diesbezüglich anpassen, das wäre aber gefühlsmässig die letzte Möglichkeit.
Wenn das Problem jetzt also häufiger auftritt, kann es daran liegen, dass zwischenzeitlich neu hinzugekommene PV-Anlagen, bzw. Bio-Diesel-Anlagen mit Generator eine Phasenunsymetrie verursachen, die sich entsprechend als schlechte Netzqualität auswirkt? Würde es dann was bringen die Einspeisephassen des vom Problem betroffenen WR 3 mit dem WR2 zu tauschen? Der WR 2 ist nämlich der mit der geringeren Leistung. Da das Problem erst bei einer Gesamtleistung von über 16 wkp auftritt könnte ich mir vorstellen, dass dies Abhilfe bringen könnte, zumindest bis der nächste eine PV-Anlage mit anderer Phasenunsymetrie ins Netz bringt?
Bei EVU habe ich schon angerufen. Die meinen alles wäre in Ordnung, keine Störungen im Netz.

Hier das Bild dazu:
Bild
Link zur Anlage: http://www.klungler.de/pv_hdh/sl800e/

Was würdet ihr tun?
Anlage1: 5,04 kWp: 28 x Sanyo HIT 180 (HIP-J54BE2), SMA Sunnyboy 4200 TL, i.B.s. 07.01.2004, Datenvisualisierung selbst gemacht.
Anlage2: 20,35 kWp: 110 x Trina TSM-DC01-185, Diehl Platinum 2 x 7200 TL, 1 x 4800TL, Solarlog 800e, i.B.s. 20.04.2009 :D
Benutzeravatar
martini
***
 
Beiträge: 32
Registriert: Do 5. Mär 2009, 16:59
Plz/Ort: 91710 Gunzenhausen

Re: Diehl Ako Platinum 7200 TL schaltet wegen Netzqualität ab

Beitragvon martini am So 28. Feb 2010, 03:15

Update:
So heute mit meinem Elektriker vor Ort die Sache angeschaut.
Auffällig war, dass der besagte WR3 sogar mit der niedrigsten Einspeisespannung am Netz war. Peak 243V.
Die beiden anderen lagen zwischen 244 und 247V. Diese beiden zeigten aber keine Ausfallerscheinungen!
Wir haben dann die Einspeisephasen der WR2 und WR3 getauscht. Und was passiert? Richtig, es geht wieder nur WR3 wegen E-209 in Mittagspause.
Die Begrenzung ist jetzt sogar noch länger. Vorher nur bis 14:00 Uhr, an dieser Phase sogar bis 15:00 Uhr. Am WR3 liegt jetzt eine Einspeisespannung von 247 V an.
Dem zufolge muss WR3 zu empfindlich eingestellt sein, bzw. misst falsch, sonst müssten zumindest theoretisch WR1 und WR2 noch früher aussteigen, die lassen sich aber nicht beirren.
Wir haben die Phasen dann wieder zurückgetauscht, da damit das Problem am WR3 ja noch verstärkt wurde.

Was mir auch auffällt ist, dass im Solarlog immer nur die Ereignismeldungen von WR1 und WR2 komplett vorhanden sind. Beim WR3 ist immer nur der letzte Wert pro Tag vorhanden.
Das könnte jetzt auch am Solarlog liegen, aber vielleicht auch nicht.

Die Diehl Platinum haben ja eine serielle Schnittstelle. Ich nehme mal an, dass man diese benötigt um mit dem gewissen Service-Tool die Netzparameter des WR zu ändern.
Kann mir da mal jemand behilflich sein und mir das Tool zur Verfügung stellen?

Gruss
Martin
Anlage1: 5,04 kWp: 28 x Sanyo HIT 180 (HIP-J54BE2), SMA Sunnyboy 4200 TL, i.B.s. 07.01.2004, Datenvisualisierung selbst gemacht.