Anzeige der Uac je WR

Beitragvon martini am Mi 3. Mär 2010, 11:25

Hallo,

durch den zuletzt stetigen Zubau von PV-Anlagen bekomme ich gerade in der Zeit wo die Sonne am höchsten steht zunehmend Probleme mit der Netzspannung. So quittiert bei mir regelmässig der WR den Dienst weil die anliegende Netzspannung zu hoch ist. Es wäre schön, wenn man in der Darstellung irgendwo die aktuellen Werte der Netzeinspeisespannung Uac sehen könnte. Der Solarlog protokolliert diese standardmässig in der jeweiligen Tagesdatei "min100225.csv". Über einen knapp 1-jährigen Vergleich habe ich festgestellt, dass die jweiligen höchsten Werte des Uac um knapp 6V gestiegen sind. Max. Inbetriebnahme April 2009: 242V
Max Februar 2010: 248V. Da die Netzqualitätsgrenze bei 10min gemessener Netzspannung nicht höher als 253 V sein darf und die Wechselrichter auch nicht so genau messen kann es eben schon vorher zu Einspeiseausfällen kommen. Interessant wäre z. B. auch eine Benachrichtigungsfunktion sobald ein individuell einstellbarer Wert z. B. 246V der länger als x Minuten anliegt überschritten wird.

Mein Problem könnt Ihr hier sehen: http://www.klungler.de/pv_hdh/sl800e/
Kuckt Euch da mal den 25.02.2010 an, speziell den WR 3 zwischen 12:00 und 14:00 Uhr!
Was meint Ihr?

Viele Grüsse
Martin
Anlage1: 5,04 kWp: 28 x Sanyo HIT 180 (HIP-J54BE2), SMA Sunnyboy 4200 TL, i.B.s. 07.01.2004, Datenvisualisierung selbst gemacht.
Anlage2: 20,35 kWp: 110 x Trina TSM-DC01-185, Diehl Platinum 2 x 7200 TL, 1 x 4800TL, Solarlog 800e, i.B.s. 20.04.2009 :D
Benutzeravatar
martini
***
 
Beiträge: 32
Registriert: Do 5. Mär 2009, 16:59
Plz/Ort: 91710 Gunzenhausen

Re: Anzeige der Uac je WR

Beitragvon das399igste am Mi 3. Mär 2010, 18:49

Hallo Martin,

der SL protokolliert zwar die Uac-Werte, stellt sie für die HomePage aber leider nicht zur Verfügung. Für die HomePage sind die Werte relevant, die in den *.js-Dateien enthalten sind.

Aber ich könnte bei Gelegenheit mal prüfen, ob ich die Uac-Werte nicht doch fassen kann.....

Sonnige Grüße
Harald
Alles meine persönliche Meinung. Ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Mitglied im SFV
Bild Bild
Benutzeravatar
das399igste
****
 
Beiträge: 371
Registriert: Mo 9. Feb 2009, 23:40
Plz/Ort: Region Hannover

Re: Anzeige der Uac je WR

Beitragvon martini am Do 4. Mär 2010, 03:34

Hallo Harald,

super, dass Du es Dir mal anschaust und Gedanken machst, Danke!
Am Solarlog kann man, glaub ich, einstellen ob man die CSV-Dateien mit auf die Homepage laden will oder nicht.
Bei mir kommen die täglich mit. Allerdings erst am Tagesende. ( http://www.klungler.de/pv_hdh/sl800e/min100225.csv). Theoretisch müsste es das doch dann auch möglich sein, diese auch tagsüber zu erstellen. Das müsste sich dann evtl. mal der Jörg Karwath auch mal mit ankucken...

Gruss
Martin
Anlage1: 5,04 kWp: 28 x Sanyo HIT 180 (HIP-J54BE2), SMA Sunnyboy 4200 TL, i.B.s. 07.01.2004, Datenvisualisierung selbst gemacht.
Anlage2: 20,35 kWp: 110 x Trina TSM-DC01-185, Diehl Platinum 2 x 7200 TL, 1 x 4800TL, Solarlog 800e, i.B.s. 20.04.2009 :D
Benutzeravatar
martini
***
 
Beiträge: 32
Registriert: Do 5. Mär 2009, 16:59
Plz/Ort: 91710 Gunzenhausen

Re: Anzeige der Uac je WR

Beitragvon LumpiStefan am Do 4. Mär 2010, 09:54

Es zeichnet aber auch nicht jeder WR die UAC-Werte auf.
Mein Sunways liefert die Werte zum Beispiel nicht.....
SMA macht es wohl. Hier wäre es dann interessant ob die WR die an der selben Phase hängen auch tatsächlich die selben Werte liefern.....

Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 (seit 2007) & 7 SF 150/10 +SMA SunnyBoy 1100 (seit 2008) --> http://www.stefan-bauer.net/daten/SolarLog/
Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
Benutzeravatar
LumpiStefan
****
 
Beiträge: 142
Registriert: Mi 4. Mär 2009, 23:23

Re: Anzeige der Uac je WR

Beitragvon martini am Do 4. Mär 2010, 16:32

LumpiStefan hat geschrieben:SMA macht es wohl. Hier wäre es dann interessant ob die WR die an der selben Phase hängen auch tatsächlich die selben Werte liefern.....


Das werden sicherlich nicht die selben Werte sein. Da es bei den verbauten elektronischen Teilen Produktionstoleranzen gibt wird es auch hier zu Abweichungen im kleineren Bereich kommen.

Gruss
Martin
Anlage1: 5,04 kWp: 28 x Sanyo HIT 180 (HIP-J54BE2), SMA Sunnyboy 4200 TL, i.B.s. 07.01.2004, Datenvisualisierung selbst gemacht.
Anlage2: 20,35 kWp: 110 x Trina TSM-DC01-185, Diehl Platinum 2 x 7200 TL, 1 x 4800TL, Solarlog 800e, i.B.s. 20.04.2009 :D
Benutzeravatar
martini
***
 
Beiträge: 32
Registriert: Do 5. Mär 2009, 16:59
Plz/Ort: 91710 Gunzenhausen